中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

吹風機火災案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2006-12-11 07:20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 14920|回覆: 2

& Y1 g4 o# j, D( F% M0 U今年台灣迄今共發生多起吹風機所引發的火災事件。吹風機為吹乾頭髮或整理髮型使用,目前流行機種在設計上亦增加有「安全溫度保護裝置」,即當吹風機內加熱線溫度到達設定溫度時,溫度金屬簧片會彎曲切斷電源。但這樣的設計是否就可以保證安全?使用者就可以高枕無憂?新竹縣消防局藉由以下的案例分析,來說明吹風機起火的危險性。
4 {+ k4 E8 w1 z- G7 y( k& M. D' ]4 y. v1 t
95年X月X日清晨5時32分,XX消防局接獲住宅火警報案。消防人員到達時,發現建築物3樓有火煙冒出,且各樓層人員均已避難至地面層。建築物燒損情形僅3樓屋主房間全毀,其餘各樓層完好。' q' o9 q' l) j0 X$ x
8 F5 F2 L4 P3 k& v
屋主表示,火災發生前的那個晚上,他外出與友人應酬,大約凌晨2點回到家。洗過澡後,他使用吹風機吹乾頭髮後睡覺。起火當時他正在睡覺,突然被煙嗆醒,發現其所睡的房間已是濃煙瀰漫。屋主發現火災後,立即下樓叫醒家人,並至1樓拿滅火器返回房間滅火。屋主左手外側有2度燙傷情形,經詢問,表示被火警驚醒後就發現已有燙傷,而非搶救時所致。
0 }7 y& I* {2 f- a+ y
* n) U$ J) b! Y- w+ ]建築物僅屋主房間受燒,受燒情形以屋主床鋪最嚴重,並在床頭牆面形成V型水泥剝落痕跡。床鋪上左側有通電短路熔痕電線1條,及棉被受燒後碳化物。清理棉被碳化物後,發現下方有吹風機加熱線及吹風機控制開關,左側床頭櫃上方插座受燒,表面塑膠燒熔,插座內部插刃處間隔大,證明起火時該插座上有插頭。由上述燃燒後概況,研判起火處為房間床鋪上,起火原因為棉被內通電運轉的吹風機造成過熱所引發。/ c* W* |  G- t

  x  t8 C- w  J$ y該款吹風機額定電壓交流110伏特,額定頻率60Hz,消耗功率1000W,高功率時吹乾速度快,低功率時低速溫風適合各種髮質,並有輕巧、方便、低噪音等特性。構造主要分為2部分,分別為由小型蔽極式感應電動機所帶動風扇的送風部、及產生熱量的鐵鉻絲發熱部所組成。發熱絲串聯雙金屬片溫度保護開關,該溫度保護開關設定溫度為130℃,即當加熱絲溫度到達上述溫度時,雙金屬片彎曲切斷電源。
- e, G0 }) Z# [, n. \* R. D- L
: x9 n; q1 `1 I! f! K以同款吹風機實驗測試,發現吹風機被棉被蓋住時的音量,與同距離電風扇「微風」運轉時的音量相當,可辨識程度並不高,稍微不注意就會忽略吹風機在運轉。正常使用加熱絲在啟動後溫度迅速上昇,當大於130℃就會被溫度保護開關關閉電源,但加熱部後方風扇的風力將熱量攜出,使加熱絲冷卻維持一定溫度,不至超過保護溫度。吹風機本體的溫度以出風口的集風器溫度最高,但此處溫度並不受溫度保護。在連續使用1小時後,集風器約115℃,若風扇風力不足無法將加熱絲冷卻時,加熱絲溫度相對上昇;當加熱絲溫度增加到設定保護溫度時,溫度保護開關啟動關閉電源,最快4分鐘後重新啟動電源,繼續送風加熱。% Z: S6 H' U( r
9 n$ o6 U$ ^0 P2 i; ^
在未緊密的棉被中放置吹風機,棉被內溫度將持續上昇,啟動後 1小時40分後,溫度保護開關動作中斷電源,而棉被內溫度達到175℃,超過溫度保護開關所設定的保護溫度130℃。此時棉被內部與表面已過熱泛黃,並呈現些微焦黑。吹風機塑膠機體部分,因熱風受集氣口回流,導致風管與機體接縫處受熱融化。
7 H0 x5 I( W- z- {/ d* q! ^/ H, ^; `* ^
由上述實驗結果發現,內附高溫保護裝置的吹風機,其內部溫度達到130℃時,會因溫度保護裝置動作而自動中斷電源,以避免加熱絲過熱所引發的危險。但加熱絲降溫後,吹風機重新啟動;在週而復始的長時間運轉下,周圍棉被起火的可能性非常大。) _8 e& U% e. S( G0 H& h& @

7 G& k5 ~( C4 I- r$ P( S所以避免吹風機發生火災的唯一方法就是使用後務必將電源插頭拔掉!
! y% n+ x( y: F3 Q; H' T  i! C! \5 @
溫度保護開關的設計,在於確保電熱絲的溫度在安全範圍內,但無法保障吹風機所造成的周圍溫度異常高溫。相對的,環境溫度亦會對吹風機構造安全性造成影響。也就是說,溫度保護開關的設計為避免溫度過熱而傷到髮質,使用上也更安心;但這僅是相對安全設計,而非絕對安全的裝置,絕不可依賴「溫度保護開關」裝置而錯誤使用--不拔掉插頭!即使是通過國家電器安規檢驗標準CNS3765的機種,也還是會發生火災,所以使用方法的正確性,是決定起火的重要關鍵。  t5 t0 Z1 d3 |
4 c; m  n& Y( k; `9 L" n
除了吹風機設置溫度保護開關裝置外,在此建議業者加裝溫度保險絲裝置。溫度保險絲是一種不可復位型熱敏保護器件,當機體溫度昇高到設定之溫度時,溫度保險絲感受到外界溫度狀態,會將電路切斷。據瞭解,市面上已有相當多種吹風機產品,同時具有2種安全裝置,相信更能提昇吹風機的安全度。  h8 Z: D, L' V% J: A2 [1 [

4 R. N! e2 [, G( Z, }* l1 w8 |圖1:起火床鋪上方遺留受燒後吹風機電源線/ X* w+ ]  O* H2 T0 S
; y: l& U/ [; H0 S4 T3 j
- r. {4 o; t' p$ R+ q
圖2:移開寢具發現電源線一端為吹風機加熱絲
7 e2 x5 f- d$ b' O' }& @5 x
4 m, _5 E, i. K1 k9 v7 n+ ^; b8 v, w4 `- M, m' z
圖3:電源線與加熱絲相關位置
* x7 \7 J" j: I  r( z8 Y" K6 o; |3 ]3 e% I

  F3 Q/ s: X3 p圖4:實驗後吹風機風管後端受熱融化

評分

參與人數 1人氣指數 +1 收起 理由
abb431128 + 1 精品文章,值得推薦,給您加分!!

檢視全部評分

sharka 發表於 2006-12-11 10:47:46 | 顯示全部樓層
前幾天開車聽警廣時,主持人也有訪問到這個話題
* v6 X9 V: m; H7 y9 W" T  \! b) @/ H" q具來賓所言,吹風機要常保持吸氣口的清潔$ ~8 U; z5 z9 p6 v% ]
不要讓這個口被頭髮、棉絮或是灰塵所塞滿7 S7 j0 c& v( U, H
這樣因為冷空氣無法進入以保持發熱絲的溫度平衡0 d" S7 {: d2 B  {4 {" b" ^
在發熱絲一直無法冷卻的情形下,極易因為高溫而使吹風機燒起來
' l8 y7 E9 Y! s* F  |/ |# m這一點各位學長不可不慎啊
三年半200期 發表於 2006-12-11 12:54:26 | 顯示全部樓層

回覆 #1 fire409 的帖子

喔...原來非洲黑人的頭髮就是這樣做造型的, 2 n$ _- O5 y: d- B) [
難怪會又黑又捲的.
6 Z% {$ F  U( h1 c喂...別打我啊!!! 8 ^) j3 f/ Q( H% a( X
酸>>>>