中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

電暖器起火案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2007-3-19 11:48:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 14810|回覆: 0
" \& ?  |% C$ s* L% w6 L" U& Q
話說今年是個暖冬,但氣溫偶爾驟降,還是讓人冷得受不了。每當氣溫下降時,大家就會想起放在倉庫的電暖器。聽說又有一波寒流要來,您家的電暖器準備好了嗎?先看完下面案例分析後,再開始使用電暖器吧!! E/ u( V" |) d$ A
  ]2 y2 Z: U' _7 Y, C4 t
+ m1 j: T% F5 d6 h8 c' u
[案例狀況]去年年底,報載氣溫於夜晚下降至10度左右。有對擔心小孩睡覺著涼的父母,便從倉庫找出去年收藏的電暖器,搬到小朋友的房間使用,讓他們在睡覺時能更加暖和、舒適。這2位細心的父母也知道電暖器為發熱型電器產品,在電暖器周圍不可放置任何可燃物及易燃物,以避免接觸後發生火災。. p! q: B( I2 K4 n# u. n; I

& P" U9 Y; q  Z( E3 P. W( W6 u- ?寒流來襲的第2天夜晚,睡夢中的小朋友突然發現床尾的電暖器起火燃燒,並冒出陣陣濃煙,連忙叫醒旁邊熟睡的哥哥一起避難,並通知父母救災。所幸小朋友們及早發現,且家人能冷靜處理,僅受輕微嗆傷,到院處置後便返家休息;而寢室也只被輕微燻黑,周圍物品並無受燒。; L$ L/ v2 G9 e8 \

1 J) x- s1 V; p. S. Y; R[起火原因分析]: N# ~7 ^3 \- H9 R5 k
使用人表示,該電暖器為去年所購置。使用的時候,加熱部在擺動時,於左右兩側會稍微停頓一下,其他並無異樣。
( I8 }; [; R* a9 ~- b* R0 [' J+ I  y; Z* w+ o% G4 d
由於此案受燒範圍僅限於電暖器本體,並未延燒至周圍物品,而周圍物品也無受燒的情形,可以很明確地認定房間內的電暖器為起火源。
" Q9 _& s& [8 ?% C& Z+ G: K/ q/ ]) B0 S
該電暖器為本國製造14吋立式電暖器,具400W/800W兩段功率選擇,以鹵素燈管加熱。為提高暖房效率,加熱部設計能左右70度自動擺頭,適合臥房、小坪數空間使用。有多重安全設計,包括異常超溫斷電保護、傾倒自動斷電、前網植絨毛設計,安全不燙手、加重底座不易傾倒。照理來說,該產品的安全設計,配合正常的使用方式,似乎可以讓消費者高枕無憂、一覺到天明。但由此案例顯示,安全設計並非代表絕對安全。2 T# x+ H8 t( X  h

6 R1 j; I  w% h% _8 |1 G+ e電暖器依構造可分為上方加熱部及下方底座。加熱部由前網、燈罩、支架上蓋、電熱管、反射板、後網、同步馬達、後殼等零件所組成,利用首部與由底座延伸的伸縮管相連。底座由底板、腳臺、伸縮管所組成,底板上方設有定時器、電源開關。底板下方設有傾倒開關及電源線。
/ ]. P3 l2 K- y6 X+ c  o& X
7 u9 r8 I, Y) G* C- T+ V
$ R2 N6 v7 {5 V8 k, E9 K[受燒情形]
; U1 R* B- K, G: Q一、底盤:) R- _9 ]1 L' p. T3 h
外接電源線完好、腳台底座上方燒熔、伸縮管上方燒熔,由電源線完好未短路等跡象,研判火勢是從上方加熱部向下方的伸縮管延燒。
. D2 e% n+ H6 {& b3 B3 w. N/ y) o( b; D* E
二、加熱部:; s$ ~; t. G5 j  e1 p: s
前護網的鋁質網飾板未燻黑;鍍鋅的燈罩、電熱管支架及反射板均未燒熔變形;鹵素燈管未破裂,燈絲完好;溫度保險絲及溫控開關無嚴重燒毀情形。馬達部的旋轉馬達外表完好,聚丙烯(PP)樹脂後殼燒失,配線斷裂。研判火勢由加熱部後方向前方延燒,且非鹵素燈管過熱所引起。
; ?$ R8 y$ F' [0 F* B* m5 \( e# P0 v7 K# k% ?
圖1:起火電暖器受燒情形--加熱部掉落、前護網蓋在底座上方,紅色圈起處為該電暖器起火處。4 T/ \5 E- m( l  ^# Y

4 C' y) e0 o2 Y! B) x- q
! ]4 d2 F1 ?4 \3 u% ~圖2:前護網飾板完好,前護網未受燒。
) f: v5 L2 r1 `
. t; ^8 j" n. g7 K" y6 |$ @/ G( v) _& q* @6 w# w
圖3:箭頭所指處為伸縮桿燒熔部位電線熔痕,也就是圖1的紅色圈起處。
6 p& @* ?8 V4 X) q3 Y5 [: J" f9 p5 f' g0 Y+ `
- E, p6 B: |* n+ r! O- R
圖4:圖3的特寫--中繼線電線熔痕,紅色箭頭所指處也就是圖1的紅色圈起處。* }9 `3 N/ M* C
1 u# k2 v9 B7 X8 @% ]
由電熱器的下方及上方受燒情形,研判起火處應位於兩者之間的首部附近,而該處構造為利用首部將加熱部固定在伸縮管上,由馬達的轉動使加熱部做左右70度擺動,中繼線組為紅、白、綠、黑4條電線,由底座向上穿過伸縮管供應馬達、溫度保險絲及鹵素燈管電源。該處受燒情形為首部燒失,電源中繼線組電線燒熔,電線熔痕位置位於加熱部後殼與首部間。% b8 R0 M- h  W, [7 V8 D

# H% {) L2 N5 {/ w9 ~. \) u由上述勘查及使用人說明,便可確定起火位置在首部的電線。因為該處電線承受電熱部左右擺動的扭力,及與伸縮管間的摩擦力,若組裝不完善,很容易於使用時造成電源線的磨損,進而導致披覆破損,產生電線短路引火燃燒。7 B. h1 ~% f% X# ^% ~
8 }( X/ w$ I+ D# P! H3 A& e
[結論]電器設備的安全性,除了電器本身的安全設計外,使用者亦必須注意使用時是否產生異狀(例如本案例電源暫時中斷)。因為造成電器的危險性並不是單一因素,以電熱器來說,其發熱部、電源線、甚至是電子元件組,都有可能因設備品質的良莠、安全的設計、使用的環境、使用的方法等種種因素而造成故障,甚至連電源也會短路起火燃燒。
7 Z2 [1 D# V+ {5 D" x5 l; {. p0 q& s0 ~! F2 d
所以,在此建議消費者在寒流來臨時,使用電暖器前應先檢查電暖器功能是否正常,例如運轉時沒有異狀、異音、異味才能使用。你家的電暖器可以上場使用了嗎?一定要記得檢查喔!
% [0 \+ v; V% m! Q; p. X" |7 [9 k+ W9 E0 N

/ O5 E: ^, D" N圖5:正常電暖器之首部。
你需要登入後才可以回覆 登入 | 加入後憲