* v" ]% ]$ V# H* M! s% y$ ][前言]
$ E6 A0 R. I! M8 ]( v0 n. {5 X電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。6 f/ v! r0 ~! @% ~
; `! O9 @6 i; i[火災概要]
5 A& o: y/ z# n+ P〈一〉發生日期:96年9月
7 F8 K7 l6 Y2 k- F" _7 D) q〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。
, m9 v$ s/ ^- l2 T% y! e〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。
: A' ?- o. A* j0 T〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。2 Y C+ _, \% U& t& O
6 L. L: i3 L7 N: _! G/ t- `
[火災發生概況]
8 ~6 k, C/ z! f5 b" G火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。 8 W; @; p! z9 Z
維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。
3 r/ X8 z5 I3 s/ x, P
4 b2 c8 _: d" [; p7 ?7 F
- g/ ]9 V3 T7 t圖1:燒熔插座正面。
- \/ R4 g: }: l, ]/ J, ]5 n. _7 y7 R7 }' w7 _1 o
) U G4 _( i* ^ v' c; u S( n圖2:燒熔插座後面。 + i0 B$ [2 W- S. K# g2 f, x! r
' a# F3 ~. a) Z c: ^ P
/ F9 s" Q3 Z8 v8 T/ p; m- z0 \1 s圖3:燒熔插座側面。
! m6 ?0 l& O5 ]" j2 d5 _" `/ H
* Q8 o1 C: g2 o3 m3 v7 I$ u- m+ T9 F. V) k8 Q& {( T/ l5 B0 a4 z
圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。! G3 k+ R( Q5 `2 q' x( `
1 k- T. w; E( o* h D" Y( ^9 C
5 A, D4 a$ w* r. c
圖5:室內配線燒熔位置。
" b+ p" L! U4 k
! |4 f$ i* _& L u% q( ?[火災原因探討]
0 H1 x3 Q' k$ }$ V& \& y( T% q燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。' d$ |! O& S* a9 Q7 ~
其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:. u. N3 x' Z7 P% M9 n1 q
〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。
6 }8 i$ T5 k8 v3 d〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。
% U: `" V+ `3 n. c# e D3 j* Z2 }6 y
[防範對策]
0 h. G0 R2 x; \5 P$ a; ?: z: s上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:2 i& m7 D( t$ C+ {6 Z: G+ l
〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。
" H" I3 ?& W) ^& Q$ l, k% u+ j5 O〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。; A& {5 \8 m! n( E% a
〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。3 a& ]8 |0 x/ Z; k
〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。 |