7 V' a: o; t% R! O[前言]
9 z1 V" k. u* ~, _! H; b電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。: p9 }/ y$ I; ~4 I* h/ a* Q1 h. ]3 r
& O' l$ @8 Q2 R! }* @ f- x[火災概要]/ U1 @2 T2 b5 g2 r6 [
〈一〉發生日期:96年9月/ v( v" @1 G9 y) h; a
〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。
3 w0 C% ~$ Z1 A6 Q' r( t〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。
+ u# `; L- ~5 D2 S〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。
4 n! o t! {. j6 Z( o$ a/ B
3 T4 r1 t) F! N[火災發生概況]
; i2 P. l8 l7 C: s火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。
) y5 L" n) z t7 b. R- r3 o維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。, Z5 @0 S0 S8 ~" J x/ X" K
) j3 t% a" ? m; ?
! y: F( b' U0 S% F. {
圖1:燒熔插座正面。( s# b6 F: w8 Z |& z5 \7 [
6 }+ Z. P4 G$ f
5 M% l6 ?. b2 u0 Z
圖2:燒熔插座後面。 6 ~/ X6 I4 @3 ]6 E0 h) U
: B8 I9 n3 Z- x
- G: m& E3 {( W' E, ]% i* T+ |- B圖3:燒熔插座側面。
+ U, Q" W! g$ ^+ P. l3 E% h
- Q& g! K* O; H$ ]
; i# {; q- Q! f: Y, S圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。; k* N8 @7 i1 [1 D/ A' K
1 W1 t7 h# d2 z& r+ V2 a8 l& _. M9 _# `' Z1 R, N. b
圖5:室內配線燒熔位置。2 A, V- u( { Z5 p
. N3 v2 Q; t5 L$ A, L% e5 o
[火災原因探討]
4 _3 |0 e, E& D0 y; M) c" |- n燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。
" A- G; p$ n5 I' v! j6 N4 s: H其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:
2 h# |- L! G. X0 i( \. s7 u8 {〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。
$ o/ x$ T1 B2 w+ w9 F5 c, I K# X) M2 ]〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。2 O$ M& ^, j0 o* x
2 o' L# _- ~" J0 h# d. R$ @[防範對策]8 k5 R' y* H( [, w
上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:
% D. O! ~0 A, c D# e〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。1 J& I! A4 p L) x- E; {& _
〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。
6 |1 E5 B( f. `) o; Q) n〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。7 B6 [2 w/ N$ h6 b8 `
〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。 |