中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

[求助專業] 公司冷氣問題求助!

[複製連結]
章魚丸 發表於 2014-7-18 10:50:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 9135|回覆: 6
公司的分離式冷氣的問題,兩個禮拜前發現室內機會漏水而且很嚴重,後來發現晚上下班室內機關機後室外機持續運轉不停,早上來上班室內機跟室外機大小管已結了厚厚的一層冰,這時如果按搖控器開冷氣,不用多久天花板就開始漏水。每次請廠商來檢修都說是漏冷媒,換了三家說法都一樣,可三家冷媒也都灌了,問題還是沒解決,一樣是下班按搖控器關機,室外機仍是不停運轉,現在是從總開關把電源關掉,隔天早上再開總開關。求助有專業經驗的學長們,看看這是什麼問題?
bmw5568 發表於 2014-7-18 12:01:46 | 顯示全部樓層
學長不妨找該牌冷氣的區域服務站,試試章述問題能否獲得解決 因自家產品能得到較多原廠維修數據
ccy 發表於 2014-7-18 12:24:22 | 顯示全部樓層
報告學長
真的修不好的話其實換一台比較快,免得花ㄧ堆錢問題還是天天來
現在的東西,總是過了保固期就不斷出包嘛
sharka 發表於 2014-7-18 17:20:56 | 顯示全部樓層
是不是冷凝管有阻塞?建議管路全部重新清理過一遍。
之前小弟的汽車吉星也是如此,後來經過站上開車廠的學長妙手一下,清潔管路後就沒有問題。
漏冷煤是應該冷氣出風口吹出來的風都不會冷(以前開的CIVIC 三門四代款就有這問題)

[ 本帖最後由 sharka 於 2014-7-18 17:22 編輯 ]
ice9251 發表於 2014-7-18 19:28:39 | 顯示全部樓層

回覆 哨長 章魚丸 的帖子

報告學長!!關室內機,室外機持續運轉。這樣應該有問題。建議請專業冷氣公司維修、清洗散熱排或是更換冷氣比較安全。免得主機持續運轉造成短路。
jye914019 發表於 2014-7-21 00:16:56 | 顯示全部樓層
冷媒是封閉系統,會漏代表有破洞,不抓漏補洞只灌冷媒當然沒用囉!
當然這只是可能原因之一,室內機蒸發器如果風扇故障,導致風量太低,或是鰭片太髒(只洗表面沒拆機洗徹底)
也是會結冰的。
亦或是膨脹閥故障等等...

如果關機後室外機還持續運轉,則是IC板的繼電器或其他控制零件故障了!
然後因為室內機風扇沒有運轉,就這樣結冰了...


重點就是找對專業廠商,別找只會裝機的,冷凍空調維修是大學問,只會裝機的廠商沒有能力處理的!

[ 本帖最後由 jye914019 於 2014-7-21 00:51 編輯 ]

評分

參與人數 1人氣指數 +1 收起 理由
阿光 + 1 敘事有理,條理分明,我很贊同!!

檢視全部評分

swain 發表於 2014-7-28 04:11:35 | 顯示全部樓層

回覆 哨長 章魚丸 的帖子

冷氣的系統都沒有壞  也沒有漏冷媒   你的室外分離機  應該是繼電器 或是relay 燒熔了  造成室外機 持續運轉壓縮機 一 直在打冷氣  所以結冰了 等到室內機打開  瞬間融冰  造成大量凝結水  找有經驗一點的師傅吧
你需要登入後才可以回覆 登入 | 加入後憲

本版積分規則

禁閉室|手機版|Archiver|後憲論壇

GMT+8, 2024-11-22 09:10 , Processed in 0.041920 second(s), 6 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.4

© ROCMP.org since 2005