壹、前言:4 n! H' C  K0 e: `% N+ p
施工中常發生因熔接作業引起火災的案件,由於此類火災現場有明顯的動火證明,於進行火災原因調查時,其調查方向較明確,且比較容易證明、確認。但類似案件仍不斷在作業疏忽中發生,似乎也顯示此類案件並不會因肇因明確、調查容易,而能有效預防、或抑止該類火災的發生,這的確也是預防工作應注意改進的重點。以下就以新竹縣最近的熔接金屬火花火災案例,來說明火災發生經過,並針對此類案件提出火災預防對策。
$ J& P  H! b" I# S  Q4 ^貳、火災概要:+ z9 Q0 g( p+ m0 {* F
某日午後14時,工人開始下午的頂樓加蓋鋼骨結構工程。由於施工位置緊鄰馬路,為方便作業,工程車停放於緊鄰施工建築物旁道路,電銲機等施工工具均直接吊掛至3樓。而乙炔及氧氣鋼瓶較重,因此放置工程車載貨平台上,再利用橡皮軟管延伸熔桿火炬至建築物3樓作業。
6 ^/ P+ g# \7 U+ ~) E5 s; Y4 Y( b2 T- W& o/ O5 Z1 V* o- p
現場施工作業使用電銲機及氧乙炔氣切割器,施工人員突然發現火勢從車後載貨平台上氧乙炔橡皮軟管起火燃燒;雖迅速以乾粉滅火器滅火,但因鋼瓶開關閥燒熔,無法將火勢熄滅,造成工程車延燒,車頭全毀。: J7 y8 V5 t$ @, ~4 ~$ i1 t4 K* q

* e+ d6 F6 Y* L) S& B9 S
* ~. B" @* E# ]/ Z4 H" Z0 Z  s鋼瓶閥受燒情形* I( u! G" i( r" r, h; M9 R
; _0 H. c/ G, {6 _5 I* r6 _3 I
參、現場燃燒後情形:4 @5 A6 g1 z" D' h" u
工程車車車頭全毀,車頭前方烤漆完整,前擋風玻璃破裂,車頂上方受燒燻黑,散熱水箱罩完好,前保險桿完好。駕駛座艙內部燒毀,方向盤下端受燒彎曲變形,右側助手座後方鐵板受燒變色泛白。載貨平台下方電池、油箱及四個車輪完好未受燒。$ j/ i+ r+ ~9 z

* g9 Q: ~* w9 k5 J; e  [車頭後方載貨平台僅右前方木質地板燒穿,其餘完整。燒穿位置平放乙炔及氧氣鋼瓶,並有乾粉噴灑過的痕跡。經調查,載貨平台上共載有乙炔鋼瓶2瓶、氧氣鋼瓶1瓶,乙炔及氧氣的壓力調節器2個。% _0 @; l% m" N- U" K9 ^# h
8 F( o* @) w) K( o* w; q/ D
3 [: Q$ y  g' Y5 ]
工程車後方載貨平台右前方燒穿,橡皮高壓軟管燒斷
3 `$ K5 N2 c* J7 X" C, G1 D+ k9 `6 Y0 w$ F! ]* h
  q/ O- G* }% }' I4 M2 ?
鋼瓶瓶身受燒情形$ Y9 O1 G' ^8 I+ H- j% j
+ K* I  T6 u) r. w
肆、熔接火花特性:& l* u% d6 j- s
此案例因作業需要使用電弧熔接(arc welding)及氣體熔接(gas welding)即電銲機及氧乙炔切斷器,茲分別介紹如下:
$ D' v( a9 Q. a5 v# X# c" J
4 l' _: F# q" E8 T4 w: c電銲機種類多樣,本案例所使用電銲機係為攜帶輕便、操作簡單、成本低、且戶外、室內均可使用的遮蔽金屬電銲機(SMAW),為目前最廣泛被使用的電銲機。電銲機相關套件包括電銲機、電極把手、電極、電線及接地夾,其負極為消耗性電極,正極為欲熔接工件。熔接熱量由電弧所供給,而熔接時的溫度隨著電源種類、電流密度及熔接金屬的種類而定。由於電弧所產生的熱量使電極呈熔融之狀態,所以電銲時電弧中心溫度相當高,約可達4,000至7,000℃,所噴射出火花的溫度為2,000至3,000℃。. {6 u; z! [- E! O! ]1 T1 O+ u3 p
- y" h- z3 c" N5 R: {/ Z5 q. X
氧乙炔切斷器係利用氣體燃燒火焰加熱工件表面使其產生氧化鐵,氧化鐵繼續燃燒而造成熔融之熔渣火花噴出,達到金屬切割的目的,但此種氣體切斷器僅限使用於含鐵材料的切割。氧乙炔切割時火焰之最高溫度可達3,500℃,而飛出火花的溫度則較母材溫度低,但也有約1,500℃。8 m6 K% k$ t& i. b  M- {4 }: _

8 f" Q. @& ^9 r) d* W, `1 A# }, R火花熔渣直徑0.4公分以下者,因粒子較小,溫度下降快,墜地後會保持原球型;而直徑超過0.5公分的粒子掉落地面時,會因重力撞擊碎裂成較小粒子散開,而小粒子飛散的距離可達10公尺以上。此時火花與可燃物接觸時,可燃物起火的可能性非常高。) m: U! @7 E' y4 `  n1 s# q

+ G% b/ U0 [6 V( d1 Y火花對可燃性液體而言,高分子油品例如柴油、機油的引火後續燃性低,起火後容易熄火,但仍有引發火災的危險性,而易燃性液體的起火可能性則非常大。火花對液化石油氣及乙炔氣而言,也非常容易引火燃燒,在瓦斯管上方集中落下火花時,則會造成瓦斯管的起火燃燒。
, h' ]! K; i) F8 M8 H( d( y( ]# w
再者,電銲熔接所使用的熔銲電擊(熔接棒)或氧乙炔氣體切割後的金屬一樣含有高溫,對可燃性物質亦有著火的危險性。由於火花熔渣為球型結構,掉落地面時容易轉動,也因此必須注意掉入細縫引發火災的危險性。
& U/ F! y* R8 A$ m3 B, X0 X
, V/ w- p9 _7 A7 J+ r伍、起火原因調查:* P9 H3 f6 U& P3 o9 I( J
據現場作業人員筆錄及現場燃燒後狀況,研判火勢由工程車載貨平台右前方起火,向車頭(駕駛座)延燒。故起火處為工程車載貨平台右前方,而該處正放置開關閥開啟中的氧乙炔鋼瓶。2 x3 ~1 B# R" p) F
$ g# V1 ?2 M3 M; V" ^8 T  N: ?9 q8 i: }1 B
起火當時作業人員在車旁上方3樓進行電銲熔接及氧乙炔切割作業,電銲火花掉落下方5公尺車上所積載氧氣、乙炔橡皮軟管及鋼瓶,導致橡皮管碳化、破裂,瓦斯外洩起火燃燒,火勢並向前方駕駛座艙延燒。
  I+ ~0 ?4 @3 F( C; f$ l1 B) N/ X- r; {
陸、結論與建議:
. {) i7 A( z* L# K5 Y" x9 S雖然國內目前專業技術士證照設有電銲及氣銲技術士科目,且必須經過學科及術科檢定合格才能領取證照,但從學科測驗中可以發現,預防熔接火災方面的知識並不受到重視,更何況是自行學習執業的熔接技術人員。
4 v# C& n' o; X& ~  T3 B- i. _, i6 ]+ ]8 r/ p/ u7 h0 q5 N
為預防此類火災的發生,在此提供國內外相關熔接火災預防安全作業規定,供相關人員參考及宣導:
  }  p# Z3 B3 F6 K+ {8 I  k0 I. i' w( N1 R( P2 r  u
1、於廠外進行熔接作業時,作業場所應設置在附近沒有可燃物的安全位置。如無法設置在上述安全位置時,應移開作業位置附近10公尺內的所有可燃物。若無法清除或移開可燃物時,應使用防火毯將可燃物完全蓋住,以避免可燃物與火花接觸,發生火災危險。若無法達成上述要求,嚴禁執行熔接作業。/ h& P$ h& b1 Q% U8 f0 H5 j0 X5 Q
1 _) S$ L/ d& W, X8 T$ q% c/ K# [
2、在廠區中進行銲接作業前,必須依動火作業規定事先申請辦理動火作業許可證,經有關部門審核,同意後才可施工。
1 x8 X: u- ^' k# a/ _: G* E
5 B/ f! I# s* t$ L9 q: _3、樓地板貫穿部及隔間牆開口部,均應加防火毯覆蓋保護,以避免火花飛出、掉落,造成人員傷害或引發可燃物。作業時應派員監視,並設置滅火器,以應不時之需;並於貫穿水平及垂直區劃的另一空間增設1名監督員,以控制潛在的危險。! l! {. {9 c" H( y/ H5 v1 y  P) O

+ W8 E- H8 b2 K! A+ X2 X1 S* n7 |1 X" G4、熔接火災經常發生在停火之後一段時間,且起火處通常與作業處所有一段距離,因此監督員應於動火當天工作結束後,徹底檢查該區域30分鐘至1小時,以確認無悶燒狀況存在。" G1 U4 K" }( W  J/ a) `+ `. D

1 D1 B9 o: X+ B: p1 W7 ]5、任何裝有、或疑似裝有易燃性或毒性物質的密閉容器,均有物質殘留容器的可能,逕行操作將會有起火、爆炸或中毒的可能,故於測試合格、徹底清潔、洗淨、開通氣孔等安全確認前,不可進行切割或熔接。3 _. o% c# f$ Y/ A0 A+ w7 ^% @; u
6 {4 v) V; K8 V5 W' _
6、嚴禁在裝有高壓氣體之容器旁及上方進行銲接(如氧氣瓶、乙炔鋼瓶、貯氣筒等)。
* F6 V1 n+ u; Q8 Q" t3 {7 m8 D* o0 K# F8 f
7、不可在木質地板上進行電銲,必要時應先用石棉板或防火毯鋪於地板上再行施工。
  L" |" w: U+ l% k% e
. x, A" y9 _6 h& ~) [部分參考書目:
1 u1 @/ z7 f/ s熔接學卅陳金富、林宏昌卅全華科技圖書股份有限公司: p& |/ v2 o) R* W
新火災調查教本第6卷卅日本東京消防廳卅東京防災指導協會
4 j& M% _  n+ u" ~火災原因調査要領--微小火源火災編卅財団法人消防科学総合センター/ u; {# P' N# x
Regulations (Standards - 29 CFR) General requirements.-- 1910. 252卅Welding, Cutting, and Brazing卅U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
6 {2 w$ ~6 w. r9 B  h6 `9 kIOSH安全資料表--動火作業--類號:SDS-P-002卅勞工安全衛生研究所
你需要登入後才可以回覆 登入 | 加入後憲