燻香錐( aroma cone )起火案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2008-5-19 09:26:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 10082|回覆: 1

/ v" V/ F; A1 K1 X9 S: {
$ A, P, q1 G' u* K1 p[前言]
0 k$ X4 ?" D( k7 W現代人工作壓力大,睡眠品質不佳是常見的困擾,於是常用芳香療法來降低精神緊張,緩解工作所產生的壓力;而芳香療法種類多,一般常見使用燻香、按摩、水療、外敷、蒸汽吸入、噴霧等方法吸收香氣。本案為住戶使用燻香錐不慎起火案例,消費者在使用該類產品時應特別注意其引發火災的危險性。 7 r7 @  Z- |: j3 M: v. L9 t, Z+ f; m
; w3 F$ x3 Z1 q. k$ O+ r
[火災概要]- [5 b  \! M# ^3 X* u3 n
〈一〉發生時間: 2008 年 1 月,中午 12 時。
4 Q2 b" s6 _5 G2 G) X1 Q〈二〉發生地點:冰箱上方。
- C* l+ d& t% J〈三〉起火原因:大夜班工作者為幫助睡眠使用燻香錐( aroma cone )芳香療法助眠,不慎引燃周圍可燃物造成火災。
% t9 j/ q7 ]! v) \" v2 {& o〈四〉燃燒物件:冰箱上方塑膠外殼。
" \' t/ C% q' T& u- i- B& l
3 q  c) R* h2 O7 D+ v0 v[火災發生概況]8 S- N/ d7 ^1 j) C" Z' R
(一)屋主於工廠上大夜班,下班時間為上午 8 時,返家盥洗後約上午 10 時準備睡覺,於冰箱上方點燃燻香錐以利睡眠,入睡後,約中午 12 時發現客廳冰箱上方起火。
+ F) X7 t. o6 n& M(二)發現火災後立刻用滅火器滅火,滅火過程中大樓自動灑水設備啟動,造成下方樓層水損。 # |9 X* ?. V! a$ J9 `( X5 z* M: o
[燃燒後情形]# ]* _: L% b$ [3 P
(一)起火戶為挑高夾層套房,夾層下方置有冰箱。
2 s7 p2 R4 z4 q: X(二)冰箱南側及上方受燒特別嚴重。' i) L/ B7 O0 j
(三)電源總開關箱內部無熔絲電源開關未跳脫。
* k: ]/ [; A+ \) `- {# o(四)冰箱上方物品受燒碳化,凹陷處有 1 組燻香錐組。; L) I4 L- j4 V2 J
(五)冰箱旁置物架電器均未插電,電器外部受燒較嚴重。
. S3 N4 I/ R8 u: a
: s* R3 R* A; i% {; l: o$ y2 {
* z' h  G+ L# U( K/ z6 f1 o0 ]圖1: 起火戶北側,夾層下方東側受燒嚴重。% s; ~) k5 Q& H
  s" W0 ?( z: b. ?2 W
( p) `( W  B# Y7 K
圖2: 起火戶東側,冰箱南側受燒嚴重。
' ?& t# d2 i' D  U, Q3 b8 q2 u! M& ~; t

0 x# Q1 I8 U- E' A; v圖3: 起火戶南側,夾層下方裝潢碳化脫落。
9 K* r( A- x9 i+ l4 J; O

: R9 `/ d1 q( H. V! K  H/ m- t5 z8 V; L# t- S9 F
圖4: 冰箱南側面燃燒後情形。
  E# V0 B1 `4 J5 p3 P6 m/ B4 A/ ?" \1 T/ h5 \( w  }
' K: w0 f# [# r6 }
圖5: 冰箱上方正面燃燒後情形。: P8 i- `8 y! B) S
$ s4 y! Q$ J" ^! }( B2 A

" a  Q  I( j2 y2 ], r+ S! u6 o圖6: 冰箱上方南側燃燒後情形。
" m% z" F9 ~8 y9 S4 ]% h+ f8 n6 @# c; f# @! F" s: P1 N
[火災原因探討]- m' v7 _1 c- P. v
(一)屋主表示返家後,上午 10 時於冰箱上方點燻香錐後準備入睡,睡覺前沒有使用電器,約中午 12 時於睡夢中被濃煙驚醒,從夾層臥房下來便發現冰箱上方起火燃燒,且調查人員發現起火戶家中電源開關箱內電源開關未跳脫,研判電器因素起火可能性低,且住戶無抽香菸習慣,研判非煙蒂引火。 & }2 B) C8 F7 l$ ?' J7 _& j- \! U5 T
(二)燻香錐與一般線香、蚊香、香菸均為無焰燃燒,直接接觸可燃物而起火的危險性並不高,因此實驗將同類型燻香錐(下方直徑 1.5 公分 ,圓錐高 2 公分 )置於室內 A4 影印紙、聚酯纖維衣物上方及室外毛巾上方觀察發現:4 Z4 y* |  r5 X
7 Y8 M3 q$ e) C9 J8 c! [

. w: ^0 [( k, o8 \& G! u( `# H/ k% [/ C7 _7 i
(三)於無風狀況下點燃燻香錐量測可知:燻香錐在無風狀況下燃燒時間約 20 分鐘,燻香錐燃燒處下方表面溫度最高上升至 417 ℃ ;參考日本東京消防廳蚊香燃燒實驗可知,蚊香燃燒時燃燒部分的溫度可達 700 ℃ 。由上述實驗及日本參考資料可知,燻香錐與可燃物接觸仍有一定的起火危險性,且在不同通風狀況下與不同類型的可燃物接觸其起火危險性不同。 . S; O( z2 C- d
5 Q  d0 w! N3 N7 H7 N
& G# k5 }0 K( Y( o5 N
圖7: 點燃燻香錐放置純棉毛巾上方 12 分鐘後起火持續燃燒。% ?) C6 A3 G/ d8 J2 ^  `/ {
& v( }# l4 `* l; a! T7 q4 B, }
圖8: 放在紙上燃燒中的燻香錐。( E. a5 X7 T0 @' N, o* h5 E
(四)經查住戶坦承在冰箱上方放置燻香錐、桌巾、止滑墊及蠟燭等物品,並點燃燻香錐助眠,且消防人員進入現場時,陽台落地門及對外窗戶為開啟狀態,研判起火原因為放置燻香錐位置不佳,強風移動燻香錐後使與可燃物接觸而起火。
& k$ u) f: [; S# b$ ]
8 B; F- E- a9 S+ ?[防範對策]6 r) k' R0 S  x
使用燻香錐等類似產品均必須依照產品使用說明,以確保安全。: a& M! Z, M! F6 O" [% Y# l
(一)燻香錐下方必須使用專用香爐、陶瓷板或金屬性等耐燃或不燃的灰皿。
% H# p2 V$ b( I& Y& }(二)由於使用燻香錐會產生高溫,所以不得放置在易燃物品邊。5 N6 @) N! t: G+ E9 z$ `& S3 Q
(三)嚴禁於不耐熱的櫃子、書桌上方及車上使用。2 l6 }  z3 F* z& }
(四)使用後必須確認火已完全消失後,才能把灰燼到入垃圾桶。

評分

參與人數 1人氣指數 +1 收起 理由
阿光 + 1

檢視全部評分

b2221122 發表於 2008-5-20 00:41:01 | 顯示全部樓層
睡覺還是好好的睡比較實際,點些香精,搞不好吸多了會造成肺部的不適,洗個熱水澡再上床睡覺最好