0 Y" Q3 j$ U3 L4 C- u2 U壹、前言# m0 q3 T/ |( y
94年12月間,冷氣團在台發威。從12月14日至19日的6天中,陸續發生了新竹縣5人、台南市1人、高雄縣2人的火災死亡案例。據報載,這3起住宅火災皆因使用舊式石英燈管式電暖器取暖不慎所引發。而石英燈管電暖器究竟危險在哪裡?如何判斷為起火原因?本文擬從火災原因調查的角度,介紹石英燈管式電暖器,探討石英燈管式電暖器可能起火原因供火調人員參考。 9 s' i+ M; Q; N/ F" L0 y$ w
1 A. I- |( x5 k9 s
貳、電暖器的分類與介紹4 g. ~6 @3 ?# P1 }6 [* U: o) A. Y
本文對電暖器的分類與一般常見分類不同。市場上為求產品區隔,廠商會把石英燈管式電暖器再細分舊石英燈管型、鹵素燈管型、碳素燈管型。但上述3種加熱型態,均是以石英燈管(泡)做加熱部,所以本文以其加熱型態來分為石英燈管式、陶磁式及葉片式3大類。3 \1 F! a$ z2 n& }' S! U
8 G$ z/ s$ I7 |: E
如上述,石英燈管式電暖器是以燈管的方式加熱,故以安全性來說,其加熱原理與電烤箱相同,的確是3大類中產品中安全性最低的產品其中,舊型石英燈管以直接及間接輻射方式傳導熱能,所以散發的溫度更高,相對的安全性最低,目前幾乎已退出消費市場;取代它的是加熱較快的鹵素燈管,及目前最流行的碳素燈管。由於此類產品是利用燈管內燈絲加熱,藉由紅外線輻射直接及間接方式傳熱,所以有「暖房快速、價格適中、外觀輕巧、機動性佳」等優點,但安全性低則為其缺點;而碳素燈管光線比鹵素燈管溫和,是目前較新型的產品。
+ m! F. J7 P* M3 R( v4 r/ d2 j: V# Y' W5 v6 a/ n! m, v! G2 s
參、構造及原理  J7 A8 u; W& x
石英燈管式電暖器的主要結構為燈管(發熱器)、溫度控制開關、定時開關及電源開關等。內部線路的運作方式為電源線的火線先經過電源開關,再到定時開關,而後到溫度控制開關,最後會接到發熱結構體上。* q0 `( x- B" [3 O5 G1 p
: r% c. a' ]% R6 M3 {! b; R3 b
舊式石英燈管電暖器 2 v: @. f5 a- B! ^6 T# q. y
. U  b# D3 H, Q% K# H
為了防止電暖器傾倒時觸及易燃物引起火災,大都設計有「傾倒自動斷電」功能,在電源線引入電暖器內時,先經過一個壓觸開關,底部傾倒時會立刻切斷電源,而達到保護的功能。此外,視廠商不同設計,另有「自動擺頭」、「定時開關」、「超溫斷電保護」等安全功能。# E9 N% P7 I) C

- j  o# e/ ?7 H- k- R傾倒自動斷電開關
; \" g$ z) W: S) N+ H7 }* h- N& M7 M/ v$ ]
鹵素燈管設計為圓形,與舊式石英燈管同樣以金屬燈絲發熱。差別在其燈管內充填鹵素氣體,以維持加熱部溫度,構造上與霓虹燈管有些類似。而且,以設計燈泡的方式,利用燈絲發熱,所以加熱時間特快,這一點與舊式石英燈管有所不同。
- Z0 X& n7 [6 v/ K+ i: F$ w0 q- \+ U+ |* v$ O
鹵素燈管電暖器
3 @8 U  P! j. h: t8 ]! Y8 H) h( V( n# x) Y% P) f; C
碳素燈管設計或圓或直,管內真空構造原理與舊式石英燈管相同,差別在燈絲為碳素纖維,但市場上所販售之碳素燈管部分,為一般燈絲外加碳素纖維,並非全是碳素燈絲。# p. [0 n% Z8 L; S
3 n4 {) d) S& [% a" R
上述石英燈管中燈絲所放出的光為紅外線,舊式石英燈管及鹵素燈管為短波紅外線(可見光),而碳素燈管為長波紅外線(不可見光);市面上亦有在鹵素燈管外塗佈遠紅外線塗料、藉以發出遠紅外線,及燈絲與碳素纖維並存的產品。但不管石英燈管內是金屬燈絲還是碳素纖維,此類電暖器均是利用在加熱部後方的鋁質金屬板反射光與熱,或直接將熱能輻射而出,所以距離電暖器遠近不同,會產生不同的溫度差。由於熱能以一定方向輻射而出,在侷限空間中具有很好的暖房效果;但也因為此種散熱原理,不適合長時間及睡眠使用,也不建議小孩及行動不便者單獨使用。
! {. @) ?% d  G) ]
- l. i- F3 ]+ [0 z4 L- S  F0 n肆、實驗報告: {; v0 [. U& X! N) ]/ V
為了解此類電暖器在正常使用時的溫度狀況變化,作者利用泰仕電子公司生產數位溫度計「TES-1307」來測量護網位置的溫度,及電暖器傾倒後與可燃物接觸後溫度變化的情形。2 ~7 p6 x, ^* L
3 Q$ B' u( O- K. J
【實驗一】1200W舊式石英燈管式電暖器(110V,60HZ,1200W,附傾倒自動斷電裝置):實驗一以火場中最常見的電暖器為測試對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙的情形與變化。C為使用中的電暖器,接觸到全開4折報紙的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。1 u3 }1 v6 u, ^! e2 D

. m( T7 l0 x/ |* g6 o/ FA狀況:電暖器啟動溫度逐漸上升,大約至8分鐘後加熱燈管會到達最高溫,之後保持一定溫度,此時加熱燈管溫度最大達到182℃、護網最大溫度97.2℃。詳細溫度變化如圖一。1 B& P5 {/ G6 `# P$ K* w
6 h* o$ ^# w  @* r" r

; k; w8 G0 N: u# K: b9 x4 L8 v- @B狀況:若將電暖器傾倒在地,且「傾倒自動斷電裝置」正常動作,加熱部停止加熱,加熱部溫度在6分鐘後降到50℃;護網部分1分鐘後溫度下降至84℃,4分鐘後達到49℃。此外,倒下所接觸的報紙沒有冒煙、變色。溫度變化如圖二。
+ A. R2 t  g. L. }* o3 u+ C& c3 Z% \1 T; [3 k

* L3 K$ p2 O" h$ ~' ]6 qC狀況:報紙直接接觸護網(模擬狀況同沒有傾倒自動斷電裝置,或該裝置故障沒有動作),報紙接觸護網表面5秒後立刻有些微白煙冒出,之後護網表面溫度開始增加,3分鐘後煙量增加、表面變茶色,4分鐘後聞到焦味,5分30秒左右溫度達到264℃。發火情形與火災學課本中所述「木材加熱至260℃左右則有旺盛之熱分解,此時有小火焰則能引火,在防火工學上260℃稱為木材之發火危險溫度,當繼續加熱時不需火焰而直接發火」相同。詳細溫度變化如下表:8 L# m* h+ b( }0 i
) u0 A/ r; o) D) k( ]/ U
3 B' P5 t* m5 Q8 {. O: I' m6 \
D狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為38.5℃及32.5℃。詳細溫度變化如圖三。
# n& \: v" {( f* A5 S5 p1 K% F" v- \
- a$ G' @8 E, |/ J* ^8 _
6 n) k/ g* c2 r7 S+ s. j【實驗二】鹵素電暖器(110V,60HZ,800W,附傾倒自動斷電及超溫斷電保險裝置):以遠紅外線鹵素燈管電暖器為實驗對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙後的情形與變化。C為在電暖器上方蓋上紗布後的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。
, T5 W) R- o, n2 o4 L  J/ {# X7 q1 H2 m" N
A狀況:全開時加熱部最高約520℃,因鹵素燈管為圓形在護網上方溫度最高為160℃(前二項溫度變化如圖四),左、右兩側溫度53℃,下方溫度為38℃。6 }' B/ X9 R" N
" h) c% e- ~1 Z; J

( `& ?0 Z9 q* t% A: SB狀況:前述狀況傾倒後,機體傾倒自動斷電裝置動作,加熱部在7分鐘後便迅速下降至50℃,護網部分溫度4.5分鐘後急速下降至50℃(溫度變化如圖五)。電暖器倒下後5分鐘,護網在報紙上沒留下變色熱痕(本機型護網有防燙植絨)。
4 J. u& W# G4 n1 p# S0 v0 Y- P; Z
( ?6 f! |; Z$ O0 b  N2 E3 t% f
C狀況:電暖器(護網)上方蓋上白色紗布後開啟電源,因本款電暖器設有超溫斷電保護裝置,電暖器護網在5分鐘時達到157℃時斷電(保險絲設定溫度為140℃),證明該溫度保險絲正常動作。, I0 f$ e. `4 b
% _! U) y/ d' y! w3 @
手帕覆蓋鹵素燈管電暖器實驗
( W: @, U' w% p
3 N& h9 R  S8 C! @; j+ O, SD狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為37℃及36.2℃。詳細溫度時間變化如圖六。2 G/ f9 w4 y" s

! W; I/ d: B/ B: P% i* t2 }: \1 F9 _+ |% U& R
伍、結論5 M  n# {' J: x
上述實驗,分析石英燈管式電暖器使用時可能致災的情形如下:
$ n7 v, F5 ]8 J5 n/ E4 H" n# O3 H
一、使用中的電暖器接觸到各類可燃物會有起火的危險性。即使鹵素燈管式電暖器有護網植絨防燙設計,但護網上方的溫度亦相當高,仍有起火的危險性。' ]# r$ b. J6 Q; [3 t

0 v8 D  o: q  t: O. r2 |& H二、當電暖器傾倒自動斷電裝置正常時,不會使所接觸的報紙起火,可推斷電暖器傾倒時,接觸可燃物的起火機率相當低。
9 r: g) e0 L* V0 ]: B9 D
: c/ ]  f; z5 j1 Q三、電暖器前方15公分處的溫度(<40℃)已不構成起火威脅,可推斷距離15公分以上的可燃物,其起火的可能性低。
0 D+ Z4 i. v, `$ s
' k) ?4 |$ e# t四、若要判定為電暖器接觸可燃物起火,應調查電暖器護網所接觸的可燃物是否有受燒灰燼化的現象。

7 S+ k7 n- c( t& F2 L" l$ z; `3 c3 o1 ]+ Q5 E) j! d